由于持续多日的强降雨天气的影响,导致暴雨冲刷致外线短路,9月15日,南江供电公司35千伏城关变电站10千伏城甘线954开关线路侧B相避雷器炸裂,站内2号主变保护动作跳闸,主变有保护信息。站内运行检修人员立即对10千伏母线、主变压器进行了检测,发现2号主变有接地现象。一时间,35千伏城关变电站2号主变停运,10千伏城甘线、城水线、城西线、南春线4条出线供电中断,近30000多户用电客户失电。
35千伏城关变电站属南江供电公司枢纽变电站,现有2台主变,7条10千伏出线。由于该站靠近城区负荷中心,承担着南江县城区一半的供电量和供电任务。近年来,随着南江县城人口的日益增多,用电负荷日渐增大,2007年,35千伏城关变电站在经增容技改后,原有主变供电能力明显增强,有效利用了现有资源,至今对保障南江县城区电网供电可靠性和供电质量发挥着积极的作用。 变电站出线险情发生后,国网南江供电公司公司迅速反应、主动出击,在第一时间启动了应急抢修预案,迅速组织力量,对变电站现场周围情况进行了仔细查勘,集结抢险队伍、发布停电信息、调集抢险物资、集中优势抢险力量、制定应急方案、全面部署应急抢险落实工作。 公司总经理钟林亲自带队深入城关变电站抢修一线,靠前指挥、统筹安排,组织人员、物资、车辆等积极投入到应急抢险工作中,公司运维部也迅速召集变电运维检修人员,组织了20多人的应急抢险队伍,投入到35千伏城关变电站应急抢险保电工作中。
在变电站内,经会商决定:采用临时供电方案—“倒送主变供电”。工作负责人向全体应急抢险施工人员组织召开了“班前会”,明确了工作内容、作业范围和施工作业危险点。对可能危及施工作业现场安全的情况,及时增设了安全围栏,加强了对现场的安全监护。 变电运维抢修人员顶着时雨时停的天气,争分夺秒将2号主变低压侧300平方毫米电缆,实施拆除改接工作,改接至1号主变低压侧,通过分流并接,由站内1号主变主供4条10千伏出线电源。 经过电力抢险人员近6小时的艰苦奋战、全力抢险,截至16日凌晨1时30分,停运的4条10千伏出线线路,目前已恢复了3条10千伏出线供电,预计16日将全部恢复供电。由于变压器容量的变化,相关保护定值调整工作正在有序进行中。
|